Den 23-26 april träffar du oss på NORDBYGG på Stockholmsmässan. Vi ses!

BAS2 styr värme, vädringsfönster och belysning i Lunds Domkyrkoforum

BAS2-systemet hjälper till med att styra inomhusklimatet i Lunds nya turistmål. Domkyrkoforum ritat av arkitekten Carmen Izquierdo är på 2500 kvm och har kostat omkring 45 miljoner kronor att bygga. Den skall välkomna de 700 000 årliga besökare som väntas besöka Lunds Domkyrka.

Fakta:

BAS2 styr all värme i byggnaden, bl.a. golvvärme, fläktkonvektorer i entréer, markvärme för snösmältning och samtliga radiatorkretsar.

Det finns ett Swegon Gold ventilationsaggregat, VAV-system från Lindinvent och 3st rumsregleringar från Zone Control. Samtliga av dessa system kommuniceras via Modbus.

Vi styr även vädringsfönster via villkor från vindgivare, nederbördsgivare och utetemperaturgivare. Ytter- och entrébelysningar styrs via skymningsrelä och tidkanal i DUC.

Totalt sitter det 3 st DUC:ar varav 1 st BAS2 XL-rack och 2 st BAs2 XE-16.

Se även mer info under Referenser